용액의 전도도값 - 증류수와 일반물의 차이점
페이지 정보
작성자 : 이하늘 작성일 : 17-07-06 조회 : 8,218회관련링크
본문
물은 사용 용도
물은 사용 용도에 따라 분석항목 및 기준치를 달리 설정하는데 원자력발전소, 담수플랜트 등의 보일러용 급수에서는 전기 전도도와 실리카 성분 분석을 일반적으로 가장 많이 사용합니다.
전기전도도의 기준치는 1.0 ㎲/㎝ 그리고 실리카의 기준치는 0.2ppm 입니다. 때로 고압용 보일러를 사용할 때는 철 (Fe<0.02ppm)>이나 구리 (Cu<0.005ppm)>성분을 분석하여 증류수의 수질기준으로 삼기도 합니다.
만약 꼭 찝는다면 전기전도도 (< 1.0 ㎲/㎝) 와 실리카 (< 0.2ppm) 를 기준으로 하면 좋을 듯 합니다.
■ 전기전도도 란..
전기전도도(electric conductivity)는 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도를 말하며, 용액중의 이온의 세기를 신속하게 평가할 수 있는 항목입니다.
단위는 전기저항의 역수 mho로 나타내나 현재는 국제적으로 S(Siemens) 단위가 통용되고 있습니다.
(실제로는 mho/cm 또는 μS/cm로 표시.) 물의 전기 전도도는 물 중에 미네랄 성분이 많을수록 높습니다.
물론 소금이나 몸에 유해한 중금속 들이 들어 있으면 높은 값을 나타냅니다. 전기전도도는 온도차에 의한 영향(약 2%/℃)이 크므로 대개는 측정 결과를 동일한 조건에서 비교하기 위하여 25℃에서의 값으로 환산하여 기록합니다.
용액의 전도도값
용 액 명 |
전 도 도 |
순 수 |
0.055 ㎲/㎝ |
증 류 수 |
0.5 ㎲/㎝ |
보일러용수 |
1.0 ㎲/㎝ |
깊은산의 약수 |
1.0 ㎲/㎝ |
깨끗한 수돗물 |
50 ㎲/㎝ |
일반식수(최대치) |
1055 ㎲/㎝ |
0.01N KCI 용액 |
1409 ㎲/㎝(전도도 표준) |
10% NaCH |
355 ㎳/㎝ |
10% H2SO4 |
432 ㎳/㎝ |
31% HNO3 |
865 ㎳/㎝ |
바 닷 물 |
53 ㎳/㎝ |
전기전도도의 기준치는 1.0 ㎲/㎝ 그리고 실리카의 기준치는 0.2ppm 입니다. 때로 고압용 보일러를 사용할 때는 철 (Fe<0.02ppm)>이나 구리 (Cu<0.005ppm)>성분을 분석하여 증류수의 수질기준으로 삼기도 합니다.
만약 꼭 찝는다면 전기전도도 (< 1.0 ㎲/㎝) 와 실리카 (< 0.2ppm) 를 기준으로 하면 좋을 듯 합니다.
■ 전기전도도 란..
전기전도도(electric conductivity)는 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도를 말하며, 용액중의 이온의 세기를 신속하게 평가할 수 있는 항목입니다.
단위는 전기저항의 역수 mho로 나타내나 현재는 국제적으로 S(Siemens) 단위가 통용되고 있습니다.
(실제로는 mho/cm 또는 μS/cm로 표시.) 물의 전기 전도도는 물 중에 미네랄 성분이 많을수록 높습니다.
물론 소금이나 몸에 유해한 중금속 들이 들어 있으면 높은 값을 나타냅니다. 전기전도도는 온도차에 의한 영향(약 2%/℃)이 크므로 대개는 측정 결과를 동일한 조건에서 비교하기 위하여 25℃에서의 값으로 환산하여 기록합니다.
용액의 전도도값
용 액 명 |
전 도 도 |
순 수 |
0.055 ㎲/㎝ |
증 류 수 |
0.5 ㎲/㎝ |
보일러용수 |
1.0 ㎲/㎝ |
깊은산의 약수 |
1.0 ㎲/㎝ |
깨끗한 수돗물 |
50 ㎲/㎝ |
일반식수(최대치) |
1055 ㎲/㎝ |
0.01N KCI 용액 |
1409 ㎲/㎝(전도도 표준) |
10% NaCH |
355 ㎳/㎝ |
10% H2SO4 |
432 ㎳/㎝ |
31% HNO3 |
865 ㎳/㎝ |
바 닷 물 |
53 ㎳/㎝ |